建筑外墙保温防火等级的要求,由强制性国家标准《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022) 明确规定,核心原则是严禁使用B3级(易燃)材料,并根据建筑类型、高度和构造方式,对A级(不燃)、B1级(难燃)、B2级(可燃)材料作出具体规定。
| 建筑类型 / 部位 | 保温系统形式 | 建筑高度 / 条件 | 最低燃烧性能等级要求 |
| 住宅建筑 | 无空腔外保温系统 | 高度 > 100m 27m < 高度 ≤ 100m 高度 ≤ 27m |
A级 B1级 B2级 |
| 除住宅外的其他建筑 (不含人员密集场所) |
无空腔外保温系统 | 高度 > 50m 24m < 高度 ≤ 50m 高度 ≤ 24m |
A级 B1级 B2级 |
| 所有建筑 (不含人员密集场所) |
有空腔外保温系统 | 高度 > 24m 高度 ≤ 24m |
A级 B1级 |
| 特殊场所 | 任何系统(内外保温) | 人员密集场所(商场、医院等) 老年人照料设施(独立或>500㎡) 疏散楼梯间、避难层等 A级 |
A级 |
A级:不燃材料(如岩棉、玻璃棉)。
B1级:难燃材料(如特殊处理后的聚苯板)。
B2级:可燃材料(如普通聚苯乙烯泡沫),应谨慎使用。
B3级:易燃材料,严格禁止使用。
当使用B1或B2级材料时,还必须采取额外的防火措施,防止火灾蔓延:
设置防火隔离带:在每层楼板处,设置高度不小于300mm的A级不燃材料隔离带。
设置防护层:用不燃材料将保温层完全包裹。防护层在首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm。
注意空腔封堵:有空腔的外墙外保温系统,空腔应在每层楼板处用防火材料封堵。
常见建筑材料推荐: