建筑外墙保温防火等级要求有哪些?

发布时间:2026-07-01 

点击量:33

建筑外墙保温防火等级的要求,由强制性国家标准《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022) 明确规定,核心原则是严禁使用B3级(易燃)材料,并根据建筑类型、高度和构造方式,对A级(不燃)、B1级(难燃)、B2级(可燃)材料作出具体规定。

 

不同建筑的保温材料防火等级要求:

 

建筑类型 / 部位 保温系统形式 建筑高度 / 条件 最低燃烧性能等级要求
住宅建筑 无空腔外保温系统 高度 > 100m
27m < 高度 ≤ 100m
高度 ≤ 27m
A级
B1级
B2级
除住宅外的其他建筑
(不含人员密集场所)
无空腔外保温系统 高度 > 50m
24m < 高度 ≤ 50m
高度 ≤ 24m
A级
B1级
B2级
所有建筑
(不含人员密集场所)
有空腔外保温系统 高度 > 24m
高度 ≤ 24m
A级
B1级
特殊场所 任何系统(内外保温) 人员密集场所(商场、医院等)
老年人照料设施(独立或>500㎡)
疏散楼梯间、避难层等 A级
A级

 

建筑保温材料等级划分:

 

A级:不燃材料(如岩棉、玻璃棉)。

B1级:难燃材料(如特殊处理后的聚苯板)。

B2级:可燃材料(如普通聚苯乙烯泡沫),应谨慎使用。

B3级:易燃材料,严格禁止使用。

 

建筑配套防火构造要求

 

当使用B1或B2级材料时,还必须采取额外的防火措施,防止火灾蔓延:

设置防火隔离带:在每层楼板处,设置高度不小于300mm的A级不燃材料隔离带。

设置防护层:用不燃材料将保温层完全包裹。防护层在首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm。

注意空腔封堵:有空腔的外墙外保温系统,空腔应在每层楼板处用防火材料封堵。

 

常见建筑材料推荐:

A级材料:岩棉板     玻璃棉板

B1级材料:挤塑板     聚氨酯板     石墨聚苯板

标签: